楼主 | 收藏 | 举报 2019-11-27 15:58   浏览:321   回复:0

超9万方医院综合楼是如何利用BIM技术成功“减负”的!

 上万份图纸,千兆级模型,超千次跨部门流程……每当项目发生,这些都是必然产生的工作。今天进行案例介绍的合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目他们又是如何处理项目中的难题呢?

项 目 概 况 

项目名称:合肥市第一人民医院门急诊及住院综合楼

项目地点:合肥市蒙城路与寿春路交口

建筑面积:9.5万平方米,地下三层地下室约2万平米,地上共7.5万平米,其中裙楼9层,A、B塔楼分别为24层及19层

结构形式:框架剪力墙结构

建筑类型:医院建筑

施 工 难 点

1、本项目施工场地四周极度狭小,西侧距离小区3米,南临已建医院综合楼,北侧红线距离基坑最近4.5m。

 

2、地下室管线密集,且需考虑部分机械车位处的避让,管线排布限制因素众多。

 

3、工程设计局部采用了型钢混凝土柱、钢板剪力墙和钢管混凝土柱,结构框架梁与型钢、钢管柱、钢板剪力墙存在多处复杂施工节点,钢筋与钢结构的碰撞是本项目的一大施工难点,且设计规定所有的钢结构的洞口、预埋件均应在工厂加工完成,不得事后补凿,钢结构预留洞口、套筒定位难度大,现场施工难度大。

 

 

4、本工程涉及的专业多达二十三项,各专业交叉作业频繁,协调工作困难。项目组想要通过对BIM技术的运用加强对工程进度、质量、安全等多方面的管控,从而全面提升项目管理的作用。


BIM 应 用

1:1还原虚拟场景。由于施工场地四周极度狭小,现场车辆运转及材料堆载受限,参照中天CIS要求1:1真实还原虚拟场景,实现推演施工,同时优化施工组织。

2.webp_副本
三维场布优化

机电管线综合优化。不拘泥于传统管线基础排布,其中涵盖了净高优化、管线路径优化、支吊架综合化等多方面统筹考虑。在走道等管线较密集的部位,考虑管线分层布置,采用门型组合吊架,其中桥架和消防管道在上层同一标高,底部对齐,排烟风管、加压送风管、空调风管等在下层。优化后走道集约美观,可满足净高3.2m,较原图纸节省了500净高。

3.webp_副本
管综前

4.webp_副本
管综后

并不断通过三维局部审查和剖面间距核实等手段,反复与设计单位沟通并调整机电管线路由,实现了机电管线的优化排布,保证了系统功能和空间净高,提升了感观效果。

5.webp_副本
地下室走道优化

进度可视化管理。运用品茗CCBIM平台,以项目为核心,实现多维度协同管理,可视化项目管理流程,做轻量化模型处理交底,质量安全管控移动办公。

6.webp_副本
模型轻量化处理

CCBIM平台还能支持移动终端现场拍照,照片可按照任务上传,管理者在办公室即可实时监察项目安全、质量、进度。无需厚重的图纸,针对有问题部分圈出评论,使工作由无形变有形流程节点上工作痕迹均有据可查问题部分及时整改,提高项目效率。为各专业提供了信息共享、沟通顺畅的平台,有效协调了各分包单位,实现工程的和谐共建。

7.webp
检查整改、闭环,确保现场生产安全

同时CCBIM平台能满足模型、图纸可实现跨平台查看,基于图纸添加信息即可实现变更管理,帮助信息触达更清晰。

8.webp
模型

BIM 应 用 效 果

1、 细化深化设计

利用BIM辅助三维图纸会审,细化深化设计,累计发现并解决了土建图纸问题86项,机电图纸问题122项,钢结构图纸38项,完成模型变更维护15次,优化区域净高80余处,出图300余张,充分发挥出BIM模型可视化、精确化、协调性及模拟性等优势。

 

2、 缩短工期,提升质量

利用BIM技术出具的管井优化图,形成了一井一图,精准定位,套管随一次结构同步预埋成型,无需再预留管道井空洞,减少了施工工序,节省了大量的工期和人工。而在精细BIM模型基础上生成的的一次及二次结构预埋图,同样有效避免了后期可能的返工和再开洞,既节约了工期和成本,又提升了施工质量。

 

3、 减少工程材料不合理的损耗

管线排布综合优化,统筹考虑,集约排管,减少了不必要的翻弯,兼顾了管线整齐美观和净高控制要求,从而减少了因频繁避让所造成的材料损耗,并以门型组合支架和抗震支撑相结合的方法,减少了承重支架总体需求量。


以上就是BIM技术在合肥市第一人民医院门急诊住院综合楼项目中的应用,实践是检验真理的唯一标准,说一千遍不如做一遍,真正去运用才能获得进步!